环保除尘知识交流

标题: 工业生产车间的换气次数如何计算 [打印本页]

作者: hbcc666    时间: 2017-12-14 18:02
标题: 工业生产车间的换气次数如何计算

参考以下文献,搜集网络,给出以下参考。相关文档至:环保除尘知识群下载。因广告账号太多,实有需要却未能给予通过的朋友,请在本文下方留言,注明名称,看到后给您通过。

(以下参数供参考)
工业生产车间的换气次数参考
1. 换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m³/h)÷(室内面积(㎡)×室内的高度(m));
2. 一般环境要求换风量为25~30次/小时;
3. 人流密集的公共场所,要求换风量为30~40次/小时;
4. 人流密集且有高温的场所或生产车间,要求换风量为40~50次/小时;
5. 高温及有严重污染的生产车间,要求换风量为50~60次/小时;
6. 在较潮湿的南方地区,换气次数应适当增加,而较炎热干燥的北方地方则可适当减小换气数。
关于洁净室车间换气次数还应该参考洁净室等级标准表


新风柜数量的计算方法
1. 使用机组数量=场地体积×换气次数÷机组实际送风量;
2. 岗位送风应根据实际情况另行选配,总风量可适当减少;
3. 室内送风管道必须与空调机之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道。
4. 换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m3/h)/(室内面积(m2)*室内高度(m)
使用机组数量=(场地体积*换气次数)/机组实际风量
5、岗位送风应根据实际情况另行选配,总风量可适当减少。

工业厂房换气次数参考表:


建筑物种类换气次数/每小时
病  房2---4
办  公  室2---5
纺  织  厂3---7
教  室3---8
餐  厅3---8
仓  库3---8
食  品  厂3---8
接  待  室4---12
车  库4---10
体  育  馆4---15
机  修  厂4---15
集  会  所5---10
食  品  室5---10
洗  手  间5---10
船  仓5---10
公共厕所5---15
图  书  馆6---10
休  息  室6---10
建筑物种类换气次数/每小时
吸  烟  类6---12
化学实验室6---15
厨  房7---15
染  整  厂8---15
消  毒  室8---15
造纸工厂8---15
公共汽车8---20
干  燥  厂10---20
修  理  厂10---20
发电机房10---20
锻  造  厂10---30
铸  造  厂10---30
洗  涤  厂10---30
涂  料  厂10---40
电  镀  厂12---20
锅  炉  厂15---30
引  擎  室15---40
玻  璃  厂20---40

新风换气次数计算实例:
  某计算机房面积S=60(m2),净高h=3(米),人员n=10(人)
  1. 若按每人所需新风量计算,则新风量Q1=n.q=10*70=700(m3/h)。(取每人所需新风量q=70(m3/h));
  2.若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=5(次/h),则新风量Q2=q.n=5*60*3=900(m3/h)。
  由于Q2>Q1,故取Q2作为设备选型的依据。

居住及公用建筑物通风换气次数表:
房间名称
换气次数(次/h)
房间名称
换气次数(次/h)
住宅,宿舍的卧室
一般饭店,旅馆的卧室
高级饭店,旅馆的卧室
住宅厨房
商店营业厅
档案库
候车(机)厅
1.0
0.5 1.0
1.0
3
1.5
0.51
3
托儿所活动室
学校教室
图书室,阅览室
学生宿舍
图书馆报告厅
图书馆书库
地下停车库
1.5
3
1
2.5
2
13
56

其他厂房及房间换气次数表:
间名称
换气次数(次/h)
房间名称
换气次数(次/h)
房间名称
换气次数(次/h)
卫生间
5~10
厨房(中餐)
40~50
开水间
6~10
厨房(西餐)
30~40
制冷机房
4~6
职工餐厅
25~35
变电室
5~8
车库
5~6
配电室
3~4
浴室(无窗)
5~10
蓄电池室注
10~15
洗衣房
10~15
油罐室
4~6
锅炉房、换热站
10~15
电梯机房
8~15
制冷机房
4~6




以上内容供参考。请参阅各相关国标文档。







欢迎光临 环保除尘知识交流 (http://hbcc666.cn/666/) Powered by Discuz! X3.3