参考以下文献,搜集网络,给出以下参考。相关文档至:环保除尘知识群下载。因广告账号太多,实有需要却未能给予通过的朋友,请在本文下方留言,注明名称,看到后给您通过。
(以下参数供参考)
工业生产车间的换气次数参考:
1. 换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m³/h)÷(室内面积(㎡)×室内的高度(m));
2. 一般环境要求换风量为25~30次/小时;
3. 人流密集的公共场所,要求换风量为30~40次/小时;
4. 人流密集且有高温的场所或生产车间,要求换风量为40~50次/小时;
5. 高温及有严重污染的生产车间,要求换风量为50~60次/小时;
6. 在较潮湿的南方地区,换气次数应适当增加,而较炎热干燥的北方地方则可适当减小换气数。 关于洁净室车间换气次数还应该参考洁净室等级标准表。
新风柜数量的计算方法:
1. 使用机组数量=场地体积×换气次数÷机组实际送风量;
2. 岗位送风应根据实际情况另行选配,总风量可适当减少;
3. 室内送风管道必须与空调机之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道。
4. 换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m3/h)/(室内面积(m2)*室内高度(m)
使用机组数量=(场地体积*换气次数)/机组实际风量
5、岗位送风应根据实际情况另行选配,总风量可适当减少。
工业厂房换气次数参考表: |
|
| 建筑物种类 | 换气次数/每小时 | 病 房 | 2---4 | 办 公 室 | 2---5 | 纺 织 厂 | 3---7 | 教 室 | 3---8 | 餐 厅 | 3---8 | 仓 库 | 3---8 | 食 品 厂 | 3---8 | 接 待 室 | 4---12 | 车 库 | 4---10 | 体 育 馆 | 4---15 | 机 修 厂 | 4---15 | 集 会 所 | 5---10 | 食 品 室 | 5---10 | 洗 手 间 | 5---10 | 船 仓 | 5---10 | 公共厕所 | 5---15 | 图 书 馆 | 6---10 | 休 息 室 | 6---10 |
| 建筑物种类 | 换气次数/每小时 | 吸 烟 类 | 6---12 | 化学实验室 | 6---15 | 厨 房 | 7---15 | 染 整 厂 | 8---15 | 消 毒 室 | 8---15 | 造纸工厂 | 8---15 | 公共汽车 | 8---20 | 干 燥 厂 | 10---20 | 修 理 厂 | 10---20 | 发电机房 | 10---20 | 锻 造 厂 | 10---30 | 铸 造 厂 | 10---30 | 洗 涤 厂 | 10---30 | 涂 料 厂 | 10---40 | 电 镀 厂 | 12---20 | 锅 炉 厂 | 15---30 | 引 擎 室 | 15---40 | 玻 璃 厂 | 20---40 |
|
|
新风换气次数计算实例: 某计算机房面积S=60(m2),净高h=3(米),人员n=10(人) 1. 若按每人所需新风量计算,则新风量Q1=n.q=10*70=700(m3/h)。(取每人所需新风量q=70(m3/h)); 2.若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=5(次/h),则新风量Q2=q.n=5*60*3=900(m3/h)。 由于Q2>Q1,故取Q2作为设备选型的依据。
居住及公用建筑物通风换气次数表: 房间名称 | 换气次数(次/h) | 房间名称 | 换气次数(次/h) | 住宅,宿舍的卧室
一般饭店,旅馆的卧室
高级饭店,旅馆的卧室
住宅厨房
商店营业厅
档案库
候车(机)厅 | 1.0
0.5 1.0
1.0
3
1.5
0.51
3 | 托儿所活动室
学校教室
图书室,阅览室
学生宿舍
图书馆报告厅
图书馆书库
地下停车库 | 1.5
3
1
2.5
2
13
56 |
其他厂房及房间换气次数表: 间名称 | 换气次数(次/h) | 房间名称 | 换气次数(次/h) | 房间名称 | 换气次数(次/h) | 卫生间 | 5~10 | 厨房(中餐) | 40~50 | 开水间 | 6~10 | 厨房(西餐) | 30~40 | 制冷机房 | 4~6 | 职工餐厅 | 25~35 | 变电室 | 5~8 | 车库 | 5~6 | 配电室 | 3~4 | 浴室(无窗) | 5~10 | 蓄电池室注 | 10~15 | 洗衣房 | 10~15 | 油罐室 | 4~6 | 锅炉房、换热站 | 10~15 | 电梯机房 | 8~15 | 制冷机房 | 4~6 |
|
|
|
|
以上内容供参考。请参阅各相关国标文档。
|